das mit den Belastungen durch Wallboxen müsste doch durch Durchlauferhitzer mit Leistungen um 20kW noch schlimmer sein?
oder kann das Netz das eher verkraften? also 10 minuten lang immer (durchaus auch) 24kW an aus an aus?
Jeder zusätzliche Durchlauferhitzer bei Sanierungsmaßnahmen und Erweiterungen im Baubestand sind meist problematisch und müssen zuvor mit dem Netzbetreiber abgestimmt werden, genauso wie die Wallbox.
In Baugebieten mit alter Infrastruktur stößt man sehr schnell an seine Grenzen — und das nicht nur auf dem Land.
Richtig.
Außerdem kommt hinzu das Durchlauferhitzer im Normalfall keine problematischen "Schieflasten" erzeugen. Dazu kommt noch die Erfahrung das der "Gleichzeitigkeitsfaktor "sehr gering ist.
LG Beda